Er is al e.e.a. gepost over dit onderwerp. Toch onduidelijk of mijn situatie van toepassing is.
In meter kast zit een aparte groep met 3 16A zekeringen erin (Ouderwets systeem dus, met van die losse zekeringen). Op de groepsdoos staat kookplaat. In de keuken zit een wandcontactdoos 16A Perilex. Dus, als ik me niet vergis, dan zit in de 5-polige WCD, linksboven de blauwe nuldraad aangesloten, in het midden (horizontale platte ingang) de aardedraad, en op L1, L2, L3 posities zitten de 3 bruine fase draden.
De oude electrische kookplaat is inmiddels vervangen door een gaskookplaat. Onder het gastel zit een ruimte waar precies de nieuwe electrische oven in past (3150 w max.). De nieuwe oven heeft een gewone standaard geaarde stekker. Die kan niet in de perilex WCD natuurlijk. Ik denk er een oplossing voor te hebben, en wil vragen of dit o.k. is. De oplossing is de volgende:
Neem een goede standaard stekkerdoos, zo-een waarin je meerdere standaard geaarde stekkers op een rijtje in kunt steken. Neem een goede 3-aderige (blauw, bruin, geel/groen) draad en sluit die aan op die standaard stekkerdoos (of koop een kant en klare en knip de standaard stekker eraf). Koop een 5-polige periflex stekker van 16A en sluit de 3 draden als volgt aan: (1) de blauwe op de perilex stekker pin die contact maakt met de vrouwelijke nul in de WCD; (2) de bruine fase draad op de pen die contact maakt met een vrouwelijke bruine fase aansluiting (bv.het vrouwtje rechtsboven op de WCD); (3) de groen/gele aarde draad op de platte aardepin in de stekker die contact maakt met de aardeaansluiting in de WCD. Op die manier tap je een 1 fase 230v af van een 3 fasen WCD. 2 fasen worden dus niet gebruikt. Na aansluiting hoef ik dan alleen nog even uit te zoeken welke 2 zekeringen (van de 3) overbodig zijn. Die twee haal ik dan gewoon uit de hulzen en schroef de lege hulzen weer in de groepsdoos in de meterkast.
Werkt dit, is dit veilig bij normaal gebruik, en mag dit (zo niet, waarom niet?).
Alvast dank voor de reactie. Misschien worstelen meerdere lezers met dit 'probleem'.
In meter kast zit een aparte groep met 3 16A zekeringen erin (Ouderwets systeem dus, met van die losse zekeringen). Op de groepsdoos staat kookplaat. In de keuken zit een wandcontactdoos 16A Perilex. Dus, als ik me niet vergis, dan zit in de 5-polige WCD, linksboven de blauwe nuldraad aangesloten, in het midden (horizontale platte ingang) de aardedraad, en op L1, L2, L3 posities zitten de 3 bruine fase draden.
De oude electrische kookplaat is inmiddels vervangen door een gaskookplaat. Onder het gastel zit een ruimte waar precies de nieuwe electrische oven in past (3150 w max.). De nieuwe oven heeft een gewone standaard geaarde stekker. Die kan niet in de perilex WCD natuurlijk. Ik denk er een oplossing voor te hebben, en wil vragen of dit o.k. is. De oplossing is de volgende:
Neem een goede standaard stekkerdoos, zo-een waarin je meerdere standaard geaarde stekkers op een rijtje in kunt steken. Neem een goede 3-aderige (blauw, bruin, geel/groen) draad en sluit die aan op die standaard stekkerdoos (of koop een kant en klare en knip de standaard stekker eraf). Koop een 5-polige periflex stekker van 16A en sluit de 3 draden als volgt aan: (1) de blauwe op de perilex stekker pin die contact maakt met de vrouwelijke nul in de WCD; (2) de bruine fase draad op de pen die contact maakt met een vrouwelijke bruine fase aansluiting (bv.het vrouwtje rechtsboven op de WCD); (3) de groen/gele aarde draad op de platte aardepin in de stekker die contact maakt met de aardeaansluiting in de WCD. Op die manier tap je een 1 fase 230v af van een 3 fasen WCD. 2 fasen worden dus niet gebruikt. Na aansluiting hoef ik dan alleen nog even uit te zoeken welke 2 zekeringen (van de 3) overbodig zijn. Die twee haal ik dan gewoon uit de hulzen en schroef de lege hulzen weer in de groepsdoos in de meterkast.
Werkt dit, is dit veilig bij normaal gebruik, en mag dit (zo niet, waarom niet?).
Alvast dank voor de reactie. Misschien worstelen meerdere lezers met dit 'probleem'.