Dichtmaken sleuven CV leidingen uponor

Kaasbaas

  • #1
Hallo allemaal,

Voor onze verbouwing gaat het volledige CV systeem op de schop, namelijk:

- In de nieuwe situatie voorlopig nog met stadsverwarming;
- Volledig begane vloer vloerverwarming laten infrezen, geen radiatoren, later PVC vloer daar op;
- 1e etage, 2 werkkamers voor en later badkamer, kinderkamer en logeerkamer enkel radiatoren;
- 2e etage (ruim slaapvertrek), vloerverwarming laten infrezen, geen radiatoren, later PVC vloer daar op;

Ik doe alles zelf op het de vloerverwarming infrezen etc na, ik gebruik uponor door heel de woning heen.
Alle stalen CV buizen zijn van de wanden af en uponor ligt nu in de sleuven dekcement op de eerste etage.
Systeem staat op druk en is afgeperst, leidingen liggen vast of krijgen her en der nog een beugeltje.
Na lang speuren er toch voor gekozen het niet in mantelbuis te leggen, in vloer niet en wand niet, is daarmee ook geen koperen leidingen als vroeger.

Mijn vraag: hoe vul ik deze sleuven het gemakkelijkst op? Is dit simpel cement of zijn hier andere eisen voor? (later komt hier nog egalise plus pvc overheen.)

Bedankt alvast.

Groet, Kaas

Knipsel1.JPG Knipsel2.JPG Knipsel3.JPG Knipsel4.JPG
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #2
de sleuven in de vloer vullen met het materiaal wat diegene die de vloer gaat leggen wil gebruiken, dit ivm garantie op de vloer.
De uponor leidingen mogen maximaal 70 graden hebben continu, welke temperatuur levert uw stadsverwarming?
 

Kaasbaas

  • #3
Ik ga zelf de vloer vlak maken (van stuc e.d.) met een diamant frees, daarna voorstrijken en egaliseren. Het dichtmaken is dus aan mij. Mee eens dat gewoon 'simpel cement' dus voldoende zou moeten zijn of wordt er normaal iets anders anders aangeraden?

V.w.b. de 70 graden was mij dit niet bekend, weer wat geleerd! :)

Lees dit nu inderdaad veel terug. Continue tot 70 gr (10 bar) - al lees ik dit wel voor drinkwater. Voor CV kom ik op datasheets 80gr tegen (10 bar) (en kortststondig tot 100 graden max 100 uur).

Datasheets van Uponor en Warmteservice in de bijlage.

Verwarming zojuist een tijd vol aan gezet; ik lees af 71,5 in, 63,4 uit. Dit is uiteraard vlaak na binnenkomst na de kogelkranen met rode hendels.

PS. de volledige MK + CV installatie gaat op de schop.
Nog wel aan het bedenken hoe ik dit voor de CV installatie het handigst ga doen (ivm aansturing, zonekleppen, etc) Vanwege het gehele systeem icm TADO, waarbij thermostaatkranen op de radiatoren. En ik verwacht icm de wandthermostaat en het NC/NO contact ervan de zonekleppen te schakelen.

begane grond enkel vloerverwarming
1e etage radiatoren
2e etage enkel vloerverarming

Mocht jij of anderen hier een verhelderend idee over hebben dan uiteraard graag!

Bedankt alvast,

Groet, Kaas Knipsel1.JPG Knipsel2.JPG IMG_4200.jpg IMG_4201.jpg
 

Bijlagen

Robbie's

  • #4
Het zal allemaal per situatie verschillen maar bij de aanleg van mijn vloerverwarming werd het zeer aanbevolen een krimpvrije mortel aan te brengen (ipv bijvoorbeeld tegellijm) om de sleuven waar de vloerverwarming in was gelegd dicht te maken. Daarna egaline met eerstel een bepaalde voorstrijk.

Zie ik koppelstukken in je vloer. Is dat slim? Kun je de leiding niet uit 1 stuk aanleggen? Nu heb ik die koppelingen in mijn badkamer ook in de vloer maar was nodig om water naar douche en wastafel te brengen, te splitsen. Jij hebt een koppeling om te verlengen.
 

BertPleizier

Vaste Beantwoorder
  • #5
Beslist GEEN tegellijm gebruiken om de vloerverwarmingssleuven in de vloer dicht te smeren. Je hebt een privé bericht wat de aannemer hier heeft gebruikt.
 
Laatst bewerkt:

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu